john:
Чесслово, надоело отвечать на этот вопрос...
Можно ли с помощью термометра измерять влажность?
МОЖНО
Подсказка: Школьный курс физики, психрометры.
Методика измерения следующая, берем два термометра и сооружаем из них психрометр, который представляет из себя два термометра, сухой и влажный (термометр обвернут тряпочкой или ваткой и смоченный водой). По разности температур, по Психрометрической таблице определяем относительную влажность воздуха. Все.
Если точность не слишком важна, условия в помещении относительно стабильные и под рукой только дин терометр, то сначала просто измеряем температуру воздуха (сухая температура), затем увлажняем термометр и еще раз замеряем температуру, по разнице температур и по таблице определяем влажность воздуха. Все.
Можно ли использовать термометр на DS18B20?
Можно. Только нужно обеспечить гидроизоляцию датчика, который будет использоваться в качестве влажного термометра. Более того, некоторые программы (например TempControl, помоему) позволяют измерять влажность воздуха, если к адаптеру подключено сразу два датчика DS18B20.
Bar_boss:
Если позволите, хочу поделиться своими наработками в области измерения влажности, т.к. судя по посту уважаемого john, этот вопрос для многих является актуальным.
1 способ основан на использовании "психрометрического метода" - 2-х датчиков DS18B20 - Датчик влажности для домашней метеостанции. Цифровой термометр измеряет две температуры - сухого и влажного датчиков и на основе их показываний, выводит соотвествующее значение влажности. Фактически, это "электронная версия" гигрометра-психрометра ВИТ-1.
2 способ предполагает использование специализированого датчика SHT21, который пока ещё можно заказать у производителя бесплатно - Датчик температуры и влажности SHT21
Михаил45:
Интересно. что за принцип у второго варианта датчика? Там же нет сухого и влажного датчиков?
Новичёк:
Почитайте здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/water_sensor.htm.
ST_A:
--- Цитата: Новичёк от Апреля 22, 2013, 12:02:55 ---Почитайте здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/water_sensor.htm.
--- Конец цитаты ---
Помимо этих датчиков есть чисто аноалоговые без АЦП и цифрового интерфейса, это HIH3610 или более новая версия HIH4000.003